资料简介: 钢悬挑脚手架(阳角B)计算书计算依据:1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20112、《建筑结构荷载规范》GB50009-20123、《钢结构设计规范》GB50017-2003基本参数1、基本参数阳角处主梁悬挑方式 联梁悬挑 建筑物阳角处角度β 90梁/楼板混凝土强度等级 C35 阳角对角线上是否有主梁 否2、立杆荷载参数第几排立杆 离墙距离a(m) 荷载标准值F'(kN) 荷载设计值F(kN)1 0.25 9 11.42 1.1 9 11.43、外排立杆纵距序号 外排立杆纵距lai(m)1 0.852 1.53 1.54 1.55 1.5二、主梁布置及锚固参数主梁号 内锚固点坐标x(m).y(m) 角度α(度) 主梁自内锚固点伸出长度L(m) 主梁锚固方式1 1.1,-1 115 2.4 U型锚固螺栓2 2.1,-1 110 2.3 U型锚固螺栓3 3.2,-1 110 2.3 U型锚固螺栓4 4.25,-1 90 2.2 U型锚固螺栓5 5.75,-1 90 2.2 U型锚固螺栓
|