以下是土木毕设网小编为大家搜集整理的建筑环境与设备工程专业毕业设计审阅要点,供大家参考和借鉴!
毕业设计说明书审阅要点
⒈摘要
中文:
⑴摘要是否高度概括了本毕业设计的核心主导内容和主导思想、方法、路线。
⑵是否与本设计相关联,相呼应。
英文:
主要审阅英文翻译的准确性。
⒉空调方案的确定
⑴是否明确提出了自己的设计方案。
⑵是否提出了两种以上的方案,并进行了对比。
⑶是否对不同空调建筑的特点进行分析(如客方、餐厅、娱乐场所、厨房、办公室等)。
⑷对方案的确定(结论)进行宏观审查。
⒊空调的负荷计算
⑴主要参数是否完整准确?(室外气象参数、室内参数、建筑热工参数等)
⑵冷负荷计算※※
①具体计算步骤是否清楚、准确(方法明确,公式正确完整)。
②冷负荷计算所需的基本数据是否清楚,并列出(如不同类型房间的人员密度、灯光负荷、设备发热等)。
③冷负荷的计算过程※※
a.区域划分(或典型房间选择)是否明确、合理。
b.计算参数选取是否有依据。
c.计算是否完整。
d.全部计算数据的宏观审查。※※
⑶热负荷计算(方法是否明确,取值或计算结果与当地的地理条件、气候相吻合)。
⒋空气处理※※
⑴审查各房间冷热负荷汇总(是否同前面的计算相对应)。
⑵空气处理过程的计算※※
①全空气一次回风系统的计算
a.热湿比、送风状态点、送风量、回风量、混合状态点※※
b.湿空气处理过程的h-d图表达是否正确。※※
②风机盘管加新风系统空气处理计算
a.室内热湿比及送风量、新风量、风机盘管风量、风机盘管出口处的焓、新风机组承担的冷量。※※
b.湿空气处理过程的h-d图表达是否正确。※※
③厨房的通风设计
审查要点:
a.采用的方法明确否?b.设备发热量是否基本合理?c.排风量、送风量计算是否正确?※※
⑶审查个典型房间负荷分析与结果汇总(供设备选型用)
⑷空气处理设备的选择
a.选型的依据是什么?是否与前面的计算对应?
b.选型是否正确?
c.设备数量及宏观的匹配性是否合理。
⒌空气输送与分配※※
⑴管道的阻力计算
a.计算方法是否正确?
b.最不利管路选择证确否?
c.摩擦阻力、局部阻力、支管阻力平衡计算、管路总阻力(主要审查计算步骤、结果是否正确)※※
d.审查管道阻力计算表※
⑵通风机
一般审查通风机的选型,性能符合本设计否?
⑶气流分布及风口的选择※※
a.散流器选性与布置
b.气流校核计算(计算方法与散流器选型对应否?平均流速、射程等计算正确否?)※※
⒍空调水系统
⑴审查水系统的形式;水系统的分区;各系统水力计算过程※※。
⑵设备的选型
a.冷温水机组的选择
b.冷却塔的选择
c.水泵的选择
d.膨胀水箱的选择
e.分水器和集水器
⒎消声减振与防火防排烟
⑴重点审查防火防排烟(防烟分区;防排烟方式选择)
⑵防排烟装置(风机、防火阀、排烟风口)
⑶审查加压送风的设计
|