资料简介
评估当前预应力往往是在对现有后张预应力混凝土(PTC)构件进行评估时面临的挑战。在本文中,提出了两个案例研究,以展示在实验室梁和正在使用的PTC桥梁上应用的一些实验方法的有效性。首先,讨论了在一根未注浆的直线后张预应力筋的三根PTC梁上进行的实验活动结果。对于每根梁,都进行了三点弯曲试验(3PBTs),在不断增加的载荷步骤下直至破坏,并改变预应力;在每个载荷步骤中,都进行了非破坏性试验(NDTs),即动态自由振动测试和超声波测试。非破坏性参数的变化是根据预应力和结构损伤来评估的。第二个案例研究涉及一座有50年历史的PTC桥梁,其管道已注浆。在这种情况下,除了评估现有的几何形状、结构细节和材料特性外,还进行了以下非破坏性试验:内窥镜检查、基于应力释放的测试(即锯切和线切测试),以及最后的X射线衍射(XRDs)。结果表明,这种技术的潜力很大,比其他技术更可靠且侵入性更小。
|