    摘     要  为巩固和深化所学理论知识,熟悉本专业的工作性质,由我校组织联系的这次建筑给排水实习。建筑给水排水实习是给水排水工程专业一个重要的实践教学环节。本实习是在完成专业基础课和部分专业课的学习之后,深入建筑给排水工程现场,将所学的理论知识与专业工程实际相结合,使学生进一步拓宽巩固和提高已学过的理论知识,增加专业的感性认识,为专业课程的进一步学习创造条件。通过实习,使学生获得大量间接和直接生产运行经验,学习工人阶级的高尚品质,培养学生在专业工作实践中的动手能力、分析问题和解决工程实际问题的能力。 全面了解建筑给排水工程施工和安装的全过程。了解建筑给排水安装施工工艺流程、设备仪表的工作原理、构造、特点及运行参数和指标;掌握系统或设备常见故障分析及排除方法;掌握卫生器具安装施工操作规程和方法;了解实习岗位的管理程序和方法及运行管理的具体内容和施工要求。  
    第一章、实习目的
    1、通过对地下室建筑给排水管路系统的认识了解,深刻掌握建筑内部给排水管路的连接以及各处理构筑物在系统中的作用与使用条件,将理论知识与实际工况相结合。
    2、通过对建筑内部消火栓的布置及走向与建筑内部给排水各管段的衔接认识,更好掌握各系统之间的关系。
    第二章、实习内容
    1、核工楼概况 该建筑共13层,消防防火分区一3144平方米,防火分区二1263平方米,防火分区三808平方米。该建筑采用气压罐变压式给水方式,在地下室设有消防泵,喷淋泵,生活给水泵,该建筑消防系统采用设消火栓与自动喷淋灭火系统相结合的方式。
    2、研究生楼概况 该建筑共13层,该建筑采用水泵水箱相结合的供水方式,水箱供三栋建筑共同使用,每层消火栓布置为5个,雨水排水采用檐沟排水的外排水方式。
    3、设计技术参数 生活消火栓系统20 L/s, 室内消火栓系统20 L/s ,生活用水量20 m 3 /d,高位消防水箱补水量12m 3,生活排水量16 m 3/d,消防水池储水量250m 3火灾延续时间消火栓给水系统2h,自动喷火灭火系统1h。
    4、管材和接口     给水管道:给水管采用PSP钢塑复合压力管,双热熔连接;金属管道立管管卡安装;层高小于5m,每层设一个;层高大于5m,每层设二个。在可能经常检修的给水部件及支管丝扣阀门前或后,应安装可拆卸的配件,以便检修,设计图中不再标出具体位置。给水横管应有0.002-0.005的坡度坡向泄水装置
    5、地下室设有集水坑,用于收集地面流入地下室雨水。 实习报告-核工楼、研究生楼建筑给排水实习报告(1)
    6、消火栓管材和接口:采用内外壁热镀锌钢管,管径小于等于DN80采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理。管径大于DN80采用法兰成卡箍连接,镀锌钢管与法兰的连接处应二次镀锌。  2)室内消火栓安装:半暗装和暗装。  消防箱的配备及要求:室内消防栓口径DN65,直流水枪d19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度25m,消防箱箱体材料为钢-铝合金,应有启动消防泵的按钮和指示灯,消防卷盘规格;栓口至直径25mm,胶带内径大于等于19,喷嘴口径大于等于6mm。室内消火栓按05YS4安装,栓口高地面高度1.10m。消防水泵结合器按05YS4安装,当采用SQ100-A型消防水泵结合器时,则不需要阀门井。
    地下室消防管道与喷淋管道:
    实习报告-核工楼、研究生楼建筑给排水实习报告(2) 实习报告-核工楼、研究生楼建筑给排水实习报告(3)
    7、 管道保温:敷设在吊顶内管采用橡塑复合隔热材料,保温厚度为20mm 。