2.4.1给排水工程
1、给水系统
(1).生活给水系统采用分区给水方式,系统公分两区,1~6层为低区,7~17层为高区 ,低区采用市政管网供水,市政供水压力为0.30MPa,高区有小区无负压设备供水。水泵房设在地下车库。水表设在管道井,入户支管设在地面抹灰层内。
(2).管材:生活给水管主干管采用镀锌涂塑(内涂塑)管,明设的扩口压接,埋地的采用承插管件连接。入户支管采用PP-R给水管热熔连接。消火栓管采用镀锌钢管≤65丝接,﹥65沟槽式连接。
2、排水系统
排水体制采用生活污、废水合流制,排入室外污水管,经化粪池处理后排入市政排水管网;底层卫生间单独排水。
排水立管采用硬聚氯乙烯螺旋管,胶合剂粘接;出户排水管为机制铸铁管,A型承插连接。
2.4.2电气工程
本工程包括配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防自动报警系统、电话系统、有线电视系统、网络系统以及对讲系统。
2.4.2.1电气、照明系统
本工程中的应急照明、疏散照明及消防负荷等级为二级,其余负荷等级为三级。
进线电源电压为380/220V;电缆穿管引致总配电柜。
2.4.2.2防雷、接地系统
防雷接地:本工程为防雷二类,沿屋顶四周女儿墙用Φ12镀锌圆钢做避雷带,利用柱内主筋(≥Ф16)二根通长焊接作防雷引下线,利用基础做接地板、基础柱内主筋二根与基础底板主钢筋二根焊接成网,接地电阻要求小于1.0欧姆。
接地保护采用TN-S系统,动力配电箱以下PE和N线严格分开。
2.4.2.3有线电视系统、宽带网系统、电话系统、可视对讲系统
本工程仅预埋穿线管、接线盒,出线座(不穿线),个系统电线、分线箱及设备均由有线电视管理部门、电信部门以及专业公司确定型号并负责施工、调试。
2.4.3消防工程
室内消火栓给水量20L/S,室外消火栓给水量15L/S,本工程为两路供水,地下车库内设300m3的消防水池。5#楼屋顶设18m3的消防水箱。地下车库泵房设有消火栓给水泵两台。
2.5自然环境
2.5.1地形地貌
工程所在场地位于崤山路东段、横渠路西侧,场地较平整,无建筑物。
2.5.2地下水情况
本区施工范围内无地下水,施工时不考虑地下水影响。。
2.5.3现场条件
1、交通条件
本工程位于崤山路与横渠路西侧,交通较为方便。
2、周边环境
建筑场地周边居民较近,施工中各机械设备等产生的噪音对居民干扰。
3、场内环境
目前,本项目现场已基本具备施工条件。
2.6工程特点、难点、重点
1、轴线及高程控制
本工程为群体工程,且为高层,轴线及高程控制的质量好坏,直接影响工程产品的综合质量,并制约施工过程有关工序的质量。
2、施工工期紧。
3、劳动力组织难度大
本工程参建单位多,施工人员多,现场劳动力组织难度大,高峰时200人,交叉作业多。现场需制订严格的施工管理流程,并确保落实、实施。
4、安装、装饰配合多
作为一个系统、完备、智能化的高层建筑,机电安装的内容丰富;综合管线布置易发生“打架”现象,管线综合布置是否合理将直接影响装饰的美观;机电系统调试较为复杂;对土建、装饰以及专业分包的协调配合贯穿于机电安装的整个过程。
施工组织设计论文-植物园小区11层住宅楼施工组织设计(1) 植物园小区11层住宅楼施工组织设计.pdf (4.01 MB, 下载次数: 0, 售价: 8 积分)