资料简介: 拟建工程,地面以上6层,地下2层。总建筑面积69533m2,其中地上建筑面积为54330 m2,地下建筑面积为15203m2,建筑±0.00相当于绝对标高17.25m,基坑开挖深度8.50m。 结合本工程地质、环境、挖深等诸多因素确定安全可靠的支护方案;为基坑土方开挖和地下室施工创造一个安全干燥的施工环境;考虑到邻近坑边有建筑和道路(下设有水、电、气等管线),为确保安全,以“变形”控制设计。
本着“安全可靠、经济合理、技术可行、施工方便”原则,整个基坑采用一排钻孔灌注桩作挡土结构, 一道钢筋混凝土支撑作为支撑结构体系。基坑西侧和北侧坳沟、暗塘处采用深层搅拌桩作止水帷幕。基坑内采用集水坑排水。
关键词:深基坑 支护结构 挡土结构 钢筋混凝土支撑 钻孔灌注桩本工程基坑支护设计方案的设计计算,严格按照《建筑基坑支护设计规程》(JGJ120—99)、《混凝土结构设计规范》(GBJ50010—2002)、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中的有关要求进行。同时采用了理正软件进行了辅助计算和验算;经过详细的计算分析后,我们认为:采用本设计的基坑支护方案,能满足基坑土方开挖、地下室结构施工及周围环境保护对基坑支护结构的要求,符合“安全可靠,经济合理,技术可行,方便施工”的原则。
|