资料简介: 宁波某综合楼七氟丙烷气体灭火系统设计[摘要]:本文对几种哈龙替代物进行了比较分析。并介绍了七氟丙烷灭火系统的组成及原理。针对宁波某综合楼进行了七氟丙烷灭火系统设计,火灾自动报警系统设计,安全疏散讨论和经济预算。[关键词]:七氟丙烷灭火系统 火灾自动报警系统 安全疏散 经济预算.
宁波某综合楼地上二十六层,地下两层,裙房六层,辅房六层。建筑面积46000平米,建筑高度为105米。七层到十七层层高3.9米,其中的通信机房、电力室、电池室、传输机房、LS机房、ATM机房、网管中心、软件中心、计费中心和新技术发展用房,需要用气体灭火系统进行保护,采用七氟丙烷灭火系统对其进行保护。根据《高层民用建筑防火设计规范》该建筑为一类建筑,耐火等级为一级,危险等级为中危险等级Ⅰ级。七层到十七层需要气体保护的区域,设有防静电地板,地板高0.5米,工作区高为3.4米。七氟丙烷灭火剂HFC-227ea(美国商标名称为FM-200)是一种无色无味、低毒性、电绝缘性好,无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零。其化学结构式为CF3-CHF-CF3。在一定压强下呈液态储存。在火灾中具有抑制燃烧过程基本化学反应的能力,其分解产物能够中断燃烧过程中化学连锁反应的链传递,因而灭火能力强、灭火速度快。按防护区的特征和灭火方式采用全淹没灭火系统,管网输送方式为组合分配系统。
全淹没灭火系统是在规定的时间内,向防护区喷放设计规定用量的七氟丙烷,并使其均匀的充满整个防护区的灭火系统。组合分配系统是用一套七氟丙烷的储存装置通过管网的选择分配,保护两个或两个以上防护区的灭火系统。优点是减少灭火剂的用量,大大节省系统投资。因为该建筑需要气体保护的区域多,所以采用组合分配系统。设计正文的部分内容试读已结束,如果需要查看完整设计内容,请下载本资料
图纸的部分内容截图展示已结束,如果需要查看完整图纸内容,请下载本资料 |