      摘要,本设计是200吨低温冷藏库的制冷系统设计,主要任务是完成冷间制冷系统的设计,主要进行了以下的工作:首先完成冷库建筑本体设计,并查找相关气象资料。其次对个冷间负荷进行计算并且根据计算结果选择合适的压缩机,确定合理的、可靠的制冷系统;根据设备负荷选择各个冷间的蒸发设备;根据所选的压缩机,进行其它辅助设备的选择。再次介绍了机房及库房设备的布置,管线的布置及走向,管材、管径等。最后对制冷系统的试压、试漏、及管道的保温问题做了简单说明。关键词:制冷系统,  技术性能分析, 活塞式制冷压缩机。
      本次设计是一个中小型的生产性冷库,主要生产冻蔬菜。其主要加工环节为:库外已结冻蔬菜进入冻结间冷冻当温度达到预计温度后在进入冷藏库进行藏。冷库主要包括冻结间以及冻结物冷藏间两大部分。各间的设计室温分别为-20℃、-18℃;分一个蒸发回路,蒸发温度为-28℃;计算冷负荷分别为19.506kw和11.442kw回路的机械为29.397kw;回路分别选用单机双级活塞式制冷压缩机组,制冷量32.4kw,基本满足要求。冻结间设备冷却间每小间选用LD-100式冷风机四台,每台蒸发面积100平方米,共200平方米,满足要求。而冷藏间选用顶盘管制冷。每间选用2组4.0 10顶盘管制冷面积为40平方米也满足要求。在该工程设计过程中,从制冷压缩机的选择到制冷系统各辅助设备的选型以及各库房制冷方式的选择上都做了优化设计,根据项目建设场地的实际情况,综合分析各制冷系统在建设场地客观条件下的可行性运行情况,最后本着经济、适用、实用、结构紧凑、同时又保证预留空间的原则确定上述制冷工艺方案。