一、设计条件
1. 使用要求
综合楼,位于南京市江宁区,总建筑面积约4000㎡,建筑层数4层,一层为门面店,二~四层为咖啡简餐及火锅店。室内±0.000相当于绝对标高10.100m。
2. 设计要求
抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度为0.10g,设计地震分组为第一组,场地类别Ⅱ类。拟采用钢筋砼框架结构,柱下独立基础,楼板采用现浇。
3. 气象资料
(1)1月平均气温在2.1℃左右,7月平均气温在27.6℃左右,极端最高温度40℃,极端最低温度-13.1℃。
(2)基本风压0.4 kN/㎡;基本雪压So=0.65kN/㎡,地面粗糙度B类。
(3)年均降水量1063mm,最大日降水量260.00mm。
4. 地质条件
该工程基础底面标高-1.800米,持力层为粉质粘土层,地基承载力特征值fak=210kP。
5. 材料条件
钢材采用HPB300、HRB400级钢。
砖材采用200mm厚加气混凝土砌块。
采用普通硅酸盐水泥。
二、设计内容与要求
1.建筑设计部分:
(1)总平面图(1:500)及设计总说明。
(2)各层平面图(1:100)。
(3)正立面、侧立面、剖面图(1:100)。
(4)楼梯详图(1:50)及门窗表。
(5)建筑构造节点详图(1:10或1:20)3~5个。
2.结构设计部分
计算内容(1)结构布置;
(2)荷载计算;
(3)横向框架内力分析及配筋设计;
(4)楼盖(或屋盖)楼板配筋及次梁配筋;
(5)楼梯设计;
(6)基础设计。
图纸 (1)结构设计说明
(2)基础布置图(1:100)
(3)基础配筋图(1:20~50)
(4)框架配筋图(1:50)
(5)楼面(或屋面)布置及配筋(1:100)
(6)楼梯配筋图
三、主要参考资料
1.民用建筑设计通则GB50352-2005
2.建筑设计防火规范GB50016-2014
3.饮食建筑设计规范JGJ 64-89
4.混凝土结构设计规范GB50010-2010(2015年版);
5.建筑结构荷载规范GB50009-2012;
6.建筑抗震设计规范GB50011-2010(2016年版);
7.建筑地基基础设计规范GB50007-2011;
8.混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(16G101);
9.建筑结构设计资料图集(上、下);
10建筑结构静力计算手册,土木工程专业毕业设计指南,张仲先编,中国建筑工业出版社。 |