毕业设计(论文)内容要求:
场地红线图
(一)、建筑设计部分(必做)
1.功能要求
该职业学校选址于某市市区,楼层建议设置为5层,结构类型建议采用框架混凝土结构;每个房间面积25-30平方米;每层设有学生活动室1间,面积为50-70平方米;底层设大厅、值班室。职业学校3#宿舍楼总建筑面积3000-3500平方米。要求根据周围环境,合理选择建筑体型,合理安排主入口、楼梯位置,平面布置应满足建筑功能要求和防火要求;运用建筑造型和立面构图的规律,结合平面剖面的空间组合进行建筑立面设计。
2.建筑设计内容
a)完成下面所要求的图纸绘制,各项图幅可以自行调整,但要求布局合理。
b)建筑说明书一份,包括工程概况的简要说明、结构特征简要介绍、建筑主要组成部分构造做法、门窗数量和尺寸等。
3.建筑设计参考资料
a)《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001-2001);
b)《建筑制图标准》(GB/T 50104-2001);
c)《房屋建筑学》,中国建筑工业出版社。
(二)、结构设计部分(可与施工设计部分二选一)
1、气象资料:
夏季最高气温,冬季室外气温最低;
基本风荷载;
年降水量850mm。
2、地质条件:
建筑场地地形平坦,地基土成因类型为冰水洪积层。自上而下叙述如下:
新近沉积层(第一层),粉质粘土,厚度0.5-1.0米,岩性特点,团粒状大孔结构,欠压密。
粉质粘土层(第二层),地质主要岩性为黄褐色分之粘土,硬塑状态,具有大孔结构,厚度约2.5米, qsk=35kPa。
粉质粘土层(第三层),地质岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,可塑状态,厚度3.5米, qsk=32kPa。
粉质粘土层(第四层),岩性为褐黄色粉质粘土,具微层理,含铁锰结核,硬塑状态,厚度未揭露,qsk=52kPa,qsk>1500kPa。
不考虑地下水。
3、地基土指标:自然容重1.90g/cm2,液限25.5%,塑性指数9.1,空隙比0.683,计算强度150kp/m2。
4、结构选型:钢筋混凝土柜架结构
5、地震设防烈度:8度 抗震等级:二级
6、设计地震分组:场地为Ⅰ类一组Tg(s)=0.25s,
7、材料:柱采用C35,纵筋采用HRB335级或HRB400级,箍筋采用HPB235级,梁采用C30,纵筋采用HRB335级,箍筋采用HPB235级。基础采用C20,基础的纵筋采用HRB400级,基础的箍筋采用HPB235级。
8、相关工艺:
学生可以根据各自情况选择是否进行抗震设计。没有选作不会影响最后成绩;选作了的,如果完成良好,酌情给予一定加分。
1.1结构设计要求:
《结构设计计算书》和图纸的具体要求,各个学习中心可以根据实际情况采用,但最少必须计算一榀两跨框架。
a)结构布置 考虑建筑功能要求,正确选取计算单元,并绘制结构平面布置图(图纸比例 1:100);
b)截面初估 对于受弯构件,可取梁高,梁宽;
c)荷载计算 按照“结构设计条件”给出的各项进行计算;
d)内力计算 竖向荷载和水平荷载分别采用分层法和D值法计算,并绘制荷载作用下框架的内力图(包括弯距图、剪力图与轴力图);
e)内力组合 考虑各种不利、有利因素对各个控制截面进行内力组合;
f)截面设计 进行框架梁、柱截面配筋计算,并绘制下列结构施工图(1:100 各项图幅可以自行调整,但要求布局合理) :
·柱平面配筋图及其大样
·梁平面配筋图及其大样
·板平面配筋图;(可选作)
g)基础设计 采用柱下钢筋混凝土独立基础,绘制基础平面布置图(图纸比例 1:100)和基础板底配筋图(图纸比例 1:20或1:30);
h)电算复核 采用PKPM商用软件计算复核,并绘制梁、柱、板施工图(可选作)
i)结构设计计算书----结构设计计算书中必须注明结构选型和结构布置的理由及设计依据,详细列出结构设计计算的各个步骤、全部的计算过程和计算结果。计算书中应附有必要的计算用图(结构及构件的关系图和结构及构件的计算简图)。计算书的书写必须整洁,不能随意涂改。
(二)结构设计参考资料:
a)《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002);
b)《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001);
c)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002);
d)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)
e)《建筑结构制图标准》(GB/T 50105-2001);
f)《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1);
g)《钢筋混凝土结构构造手册》;
h)《建筑结构静力计算手册》;
(三)结构设计时应注意的几个问题:
a)多层建筑的建筑开间、进深、层高尺寸和选用的构件类型应尽量减少规格,非承重隔墙应采用轻质材料;
b)结构选型应根据功能要求、荷载大小、施工能力和场地条件进行,要求构造简单、以便于施工;
c)多层建筑结构布置在满足建筑功能、工艺和生产使用要求的同时,力求平面和竖向形式简单、整洁;柱网对称、刚度适当、荷载分布均匀,结构传力简捷,构件受力明确。
(三)、施工设计部分(可与结构设计部分二选一)
该工程交通运输方便,水电均由城市公用管网引入,现场土地已平整。
1、施工设计内容
1.1、绘制施工现场平面图(图纸比例 1:200或1:500),包括以下内容:
·建筑总平面图上示意已建和拟建建筑物、构筑物和其他设施的位置;
·垂直运输设施(塔吊)的位置;
·材料、成品、半成品和机具的堆场;
·生产、生活临时设施位置;
·临时供水、排水、供电管线位置;
·安全和消防设施的位置;
1.2、制定以下主要工序施工方案和工程进度计划,明确各工序间逻辑关系;
1.2.1大型机械选择 根据建筑物的特点,考虑塔吊的选型和塔吊基础的设计,进行相应机械型号和台数的选择,要求满足施工进度要求,充分提高机械利用率。
1.2.2基础施工 根据基础结构型式,完成本基础施工工艺方案的编制;确定基础开挖施工段,桩基土石方开挖方法、挖方边坡、工作面、排降水、土石方堆放与运输;桩基模板的选择和支设方法;如何保证扎筋、浇注混凝土质量;土方回填、夯实采用的机具及回填质量要求。
1.2.3主体工程施工 需表达清楚各主要施工工序的逻辑关系,并完成钢筋工程、混凝土工程、支模架工程的施工工艺介绍;正确完成施工段、施工层的划分、各段层模板的选择与支设方法;确定混凝土搅拌机和混凝土振捣器各自的型号与数量;混凝土的运输方法、浇筑顺序、施工缝的留设及处理;混凝土养护的方法及时间;模板拆除时间及要求。
1.2.4砌筑工程施工 砌筑流水段的划分,砌筑顺序;砌筑砂浆的制备、运输采用的机械,砌筑脚手架的选择及搭设要求;砌筑质量要求。
1.2.5屋面防水施工 防水施工前基层的准备、材料的运输和制备,防水施工方法及质量要求。
1.2.6室内外装饰工程施工 室内外装饰项目施工的前后顺序,采用的脚手架及保证质量的措施;主体与装饰穿插施工采取的措施。
1.3编制各种资源需要量计划(注明工种数量、规格、型号、进场时间等),包括以下内容:
·劳动力需要量计划;
·主要材料需要量计划;
·主要施工机械需要量计划。
1.4、绘制施工进度横道图(用座标纸绘制);(考虑加一个“绘制工程施工进度网络图”)
2、施工设计参考资料
1)、《建筑施工组织》;
2)、《建筑施工手册》;
3)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);
(四)、格式要求
1、图 纸
图纸一律使用A2(420mm×594mm),格式如下:(dwg格式请在学院首页下载专区-毕业设计专栏下载使用)
2、计 算 书
计算书采用A4打印纸
60页以上的论文采用双面打印,60页及其60页以下论文采用单面打印
上边距:2.5cm
下边距:2.5cm
左边距:3.0cm
右边据:2.5cm
行距:1.5倍
正文字体使用小四号字,宋体,一级标题使用四号字体,黑体,加粗;二级标题使用小四号字体,黑体,加粗;三级标题使用小四号字体,宋体,加粗。
序号:毕业设计(论文)各章节序号采用阿拉伯数字编码,格式为:
1…
1.1…
1.1.1…(最多不超过3层)
页码:阿拉伯数字进行编号,位于每页页底中部。
3、公 式
用word中“公式编辑器”或“MathType 5.0 Equation ”软件完成,大小为12pt(可以进行适当调整),位置居中