优秀毕业设计精选
分享网站给同学朋友一起完成毕业设计
毕业个人简历下载
土木毕设网

[给排水设计] 大厦建筑给水排水及消防系统设计(图纸+计算书)

资料分类:土木工程设计资料 - 给水排水设计范文参考资料 | 发布形式:资料共享 | 更新时间:2017-09-19 显示全部楼层

给水排水设计_给水排水及消防系统设计
给水排水及消防系统设计

资料分类:给水排水设计

资料格式:DWG DOC 

软件支持:CAD2007以上 Word2007以上  

发布形式:资料共享

文件内容:图纸+计算书

DOC文档文件为doc格式,用WORD打开
DWG图纸文件为dwg格式,用CAD打开

资料介绍

资料简介:

  本设计为大厦给水排水及消防系统设计。总建筑面积约为20500m2,建筑总高度为61.15m,地上18层,地下一层。地下一层为地下车库及设备用房,可设水泵房、设备控制室、配电室生活水箱等。1-7层为办公室, 8-18层为宾馆及办公室。此外,屋顶设有水箱间。其中地下室1层层高为5.4m,其余每层层高为3.3m。
  设计主要包括对建筑内的给水排水工程以及与之配套的室内外部分给水排水工程的设计,具体包括:室内冷水系统、热水系统、消防系统、自动喷洒系统、排水系统以及雨水系统。在给水系统的设计中,本设计采用分区给水的方式。低区为1至7层,高区为8至18层。高、低区均采用变频调速泵供水,采用下行上给的供水方式,供水可靠性较好,节省能源。该建筑为高层宾馆综合大楼,按照高层民用建筑防火规范,消火栓宜布置在明显、经常有人出入且使用方便的地方,因而在该建筑的房间走廊中,电梯的前室以及地下室中均布有消火栓。其中屋顶水箱应贮存火灾初期10min的消防水量。该建筑危险等级为中危险级Ⅰ级,采用湿式自动喷水灭火系统,由湿式报警装置,闭式喷头和管道等组成。设置3个湿式报警装置,分别控制地下室至6层、7层至13层、14层至18层的闭式喷头。热水系统采用立管循环的系统,低区不供热水,高区为下行上给的布置形式,高区为8至18层。最不利点水温大约为60℃,换热器的出水温度为70℃。管道中水温在60℃-70℃之间。本建筑的生活污水采用分流制排放。雨水采用内排水系统。生活污水和雨水经集水井后排放到市政污水管网。在设计过程中,主要的依据是建筑给水排水设计规范、高层民用建筑设计防火规范、建筑设计防火规范,自动喷水灭火系统设计规范等。
  本毕业设计文件包括:毕业设计计算书、设计图纸。
设计正文的部分内容试读已结束,如果需要查看完整设计内容,请下载本资料
/
图纸的部分内容截图展示已结束,如果需要查看完整图纸内容,请下载本资料
给水排水设计-大厦建筑给水排水及消防系统设计(图纸+计算书)(17)

在线内容试读展示已结束,下载资料使用学习更方便

全部评论 已有7条评论 发表评论
资料为会员分享仅供学习交流,如有侵权请通知删除
在线学习土木工程毕业设计做法

热门分类

最新资料