1施工现场用水
施工用水:在指定地点与业主提供的水源连接。
1、施工用水设计
(1)用水量计算
砼浇筑用水量按最大浇筑量按250m3台班(8小时)计算:
Q1=1.15×250×300×1.5/8×3600=4.5L/S
每日砼养护用水:
Q2=1.15×250×200×1.05/8×3600=2.1L/S
现场生活用水:按现场200人计算
Q3=200×40×1.4/2×8×3600=0.19L/S
消防用水量按规定取Q4=10L/S
因为Q1+Q2+Q3=4.5+2.1+0.19=6.79L/S<10L/S
按照Q1+Q2+Q3<Q4时采用后者的原则,故核定用水量为10L/S
2、供水管径
供水管径选择:取ν=1.5m/s,按公式计算如下:
D= = ≈0.09m=90mm
供水管道应选用?100给水管既满足施工用水要求,亦可满足消防用水。现场各用水点支管采用?25钢管,为防止停水影响施工,在搅拌站设一个不小于50m3临时蓄水池,保证施工不断。
生活用水与施工用水分设管道,所有管道铺设均由专业施工人员完成,并统一受现场管理人员调配。楼层供水采用水平管与橡皮管结合。根据施工要求派专人对用水线路做定期的检查和维修。
2施工现场用电
1、施工用电设计:
按现场主体施工高峰用电计算,机械设备用电量如下
塔吊1台 40 KW×1=40KW
JZ350砼搅拌机1台 5.5 KW×1=5.5KW
UJ100砂浆搅拌机2台 5 KW×2=10KW
插入式振捣器台12个 1 KW×12=12KW
平板振动器2台 2.2 KW×2=4.4 KW
打夯机4台 4 KW×4=16 KW
其它机械合计用电量 46KW
∑P1=101.4KW
电焊机1台 25KVA
∑P2=25 KVA
K1=0.5,K2=0.6,cos?=0.75,室内外照明用电取总用电量的10%
现场用电量:
∑P=1.1×(0.5×101.4/0.75+0.6×25)×1.1×0.8=82.4KVA
2、配电导线截面选择
三相五线制线路上的电流
I线=∑P/√3 ×V×cos?=82.4/1.732×380×0.75=167A
用电导线主干线采用BV-50mm2。
现场输电线路采取架空设置,约15m设置一个二级电箱,办公以及施工用电分别从这些电箱内引出。架空线路离地不少于4.0m,距离建筑物不得小于安全距离。
现场的配电系统按三级配电,二级保护的要求,采用“三相五线”制敷设,现场设置安全总配电箱一只,按线路接出要求设置分配电箱,每台机械设一个闸刀箱,实现“一机、一闸、一漏、一箱”的配电安全保护措施。
配电箱及开关箱的设置:开关箱应由末级分配电箱配电,配电箱、开关箱的工作零线应通过接线端子板连线。
电器装置的选择:总配电箱应装设隔离开关、熔断器、漏电保护器、电流表、电度表。分配电箱应装设隔离开关、熔断器。总配电箱和配电箱两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应做合理配合,具有分级分段保护功能。
使用与维护:所有配电箱应标明其名称、用途,并做出分路标记。所有配电箱、开关箱应每星期进行检查和维修一次。
接地与防雷:采用TN-S系统接零保护系统,电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,专用保护零线应由总配电室的零线引出。保护零线必须在总配电箱处做重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。施工现场内的井架等机械设备安装防雷装置。 |