资料简介: 课题任务要求:建设地点:武汉。场地面积:长×宽=100m×75m,建筑平面设计可不考虑场地周边影响。总建筑面积:3400±10%m2。地面粗糙程度:C类场地地震效应:建筑物所在地区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组,拟建场地土类型中软场地土,建筑场地类别为类。地质水文情况:场地平坦,周围无相邻建筑物。自上而下土层分布情况为:1、填土,褐黄色,松散,湿,以粘性土为主,局部含块石和植物根系,层厚1m,不宜作为拟建建筑物的基础持力层。2、粉质黏土,褐黄色,可塑,湿,含褐色铁锰氧化物结核,层厚0.5m,fak=200kPa,Es=7.7MPa。3、粉质黏土,褐黄色,硬塑,湿,含褐色铁锰氧化物结核,该层未穿透,fak=200kPa,Es=7.7MPa。场地土12m深度范围内无液化土层。1、层数为8层,层高为3.3米。2、建筑主要组成用房:电梯、楼梯、卧室、书房、客厅、厨房、卫生间、阳台及辅助用房等。公共交通部分:楼梯间及走道的布局尽可能简捷通畅,满足防火规范的要求。3、±0.000的绝对标高为25.600m。4、一种户型、两梯4户。结构设计要求上部结构形式:现浇框架结构。基础结构形式:柱下独立基础。1、设计计算部分对框架结构,可取一榀典型横向框架来计算:(1) 在竖向荷载作用下框架各杆件的内力(M、N、V)。(2) 在风荷载作用下的框架各杆件的内力(M、N、V)。(3) 在地震作用下框架各杆件的内力(M、N、V)。(4)内力组合。(5) 辅助使用PKPM电算。(6) 各杆件的截面设计和配筋计算。(7)按所给场地地质资料,选择基础类型、设计计算框架柱下基础。2、图纸部分结构施工图包括:基础平面图、基础配筯图、各层楼面结构布置平面图和现浇板配筯图、框架梁柱配筯图和次梁配筯图、楼梯结构布置平面图和楼梯构件配筯图。要求达到施工图深度,符合制图标准。图纸数量30~40张。结构设计计算说明书包括:工程概况,建筑设计,结构选型及布置,内力计算、内力组合、主要结构构件的详细计算书,总结,附录,参考文献。通过该设计应使学生初步掌握建筑设计、结构设计的一般原则,步骤和方法;能综合运用已学过的知识,培养综合分析问题,解决问题的能力,以及相应的设计技巧;同时还将培养设计工作中实事求是,严格准确的科学态度和作风。
|