资料简介: 建筑给水方式选择根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证水压为400kPa,故室内给水拟采用不分区供水方式。即1~8层由室外管网直接供水,采用下行上给式。卫生洁具及给水配件均采用节水型产品。每户用水量单独计算,水表设于管道井内。消防给水系统的选择根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87,2001版),超过七层的单元式住宅应设置室内消火栓给水系统。消火栓用水量5L/s,同时使用水枪数量2支,每支水枪最小流量2.5L/s,每根竖管最小流量5L/s。可不设自动喷水灭火系统。室内消火栓系统不分区,采用水泵供水的临时高压给水系统,每个消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,消防泵及管道均单独设置。每个消防栓口径为50mm单栓口,水枪喷嘴口径13mm,充实水柱12mH2O,采用衬胶水带直径50mm,长度20m。消防泵直接从消防水池吸水,火灾延续时间以2h计。1.3.2系统组成消火栓系统由消防泵、消防管网、减压孔板、消火栓和水泵接合器组成。1.3.3主要设备消防泵KQL100/185-18.5/2型两台,一用一备。Qb=18.20~26.00L/s,Hb=44.00~47.50mH2O,N=18.5KW。第四节管道的平面布置及管材1.4.1平面布置室内给水排水管道布置见平面布置图,室内排水管网设于竖井内。给水的水平干管、消防给水的水平干管和排水横干管等均设于室外地面以下。给水立管、消防给水立管均采用明装。1.4.2管材给水管的室外部分采用镀锌钢管,室内部分采用PP-R管。排水管的室外部分用混凝土管,室内部分用排水PVC-U管。