资料简介: 水厂总设计能力为15.3万m3/d,水厂自用水量按供水量的10%计算。一级泵站、配水井、加药间、药库、加氯间、氯库、二级泵站等土建工程同时兴建。 (1)已知条件 设计供水水量为Q=15.3万m3/d,自用水量取总水量的10%,则总进水量为Q’=16.83万m3/d。水厂进水管投药口至絮凝池的距离为60m,进水管采用两条铸铁管DN1000。
时用水量Qh=aQd/T=7012.5m3/h
(2)设计计算
1) 进水管流速v 椐d1=1000mm, q=168300/(3600×24×2)=0.974 m3/s,查水利计算表知v=1.24m/s,i=1.646,则水头损失H=2iL=2×1.646×60/1000=0.2 m。
|