[排水给水设计文档] 某地区污水厂处理工艺毕业设计

本工程采用生物脱氮除磷工艺的可行性
BOD5:N:P的比值是影响生物脱氮除磷的重要因素,氮和磷的去除率随着BOD5/N和BOD5/P比值的增加而增加。
理论上,BOD5/N>2.86才能有效地进行脱氮,实际运行资料表明,BOD5/N>3时才能使反硝化正常进行。在BOD5/N=4~5时,氮的去除率大于50%,磷的去除率也可达60%左右。本工程BOD5/N=3,可以满足生物脱氮的要求。
对于生物除磷工艺,要求BOD5/P=33~100。本工程BOD5/P等于36,能满足生物脱氮除磷工艺对碳源的要求,由此本工艺采用生物脱氮除磷的工艺。
在脱氮方面,由脱氮除磷的机理可知,有机负荷是影响硝化反应的重要因素之一,在碳化与硝化合并处理工艺中,硝化菌所占的比例很小,约5%。一般认为处理系统的BOD5负荷小于0.15kg BOD5/kgMLSS.d时,处理系统的硝化反应才能正常进行。
根据所给定的污水水量及水质,参考目前国内外城市污水处理厂的设计及运转经验,对于生活污水占比例较大的城市污水而言,以下几种方法最具代表性:A2/O法、AB法、生物滤池、循环式活性污泥法(改良SBR)、氧化沟法。
工艺比较及确定
城市污水处理厂的方案,既要考虑去除BOD5又要适当去除N,P故可采用SBR或氧化沟法,或A2/O法。