显示全部楼层
资料分类:暖通设计
资料格式:DWG DOC XLS
软件支持:CAD2007以上 Word2007以上 Excel2007以上
发布形式:资料共享
文件内容:计算书+图纸
本设计为中心大楼空调工程设计,是一栋集商场、餐饮、办公、会议厅为一体的综合性大楼。空调冷负荷为1376556W,冷负荷指标117.51W/㎡;总的热负荷为853760W,热负荷指标72.88W/㎡。该楼的设计高度为45.150m,建筑面积为17562㎡,空调建筑面积为11714㎡。结合本建筑物的特点,采用了全空气和风机盘管加新风两种空调系统形式。一层商场采用了一次回风全空气系统,室内送风采用方形散流器平送风方式。二层及二层以上采用了风机盘管加新风的空调形式,风机盘管为卧式暗装,采用双层百叶送风口。新风从墙洞或新风竖井引入,再由新风机房的新风机组集中处理供应。冷冻水由顶层的冷冻机房供应,采用了闭式同程两管制水系统,水系统分为两个区域,即一二层为一个区域,三至九层为一个区域。本系统选取溴化锂吸收式机组一台,型号为HAU-CG(A)N450VG。冷冻水泵、冷却水泵和热水泵的选取分别满足一二分区的要求,选用二台。本工程设置了低噪声逆流式冷却塔2台,型号为MS-500。水管用泡沫橡塑保温,风管采用离心玻璃棉。工程设计中同时考虑了消声、减震的措施。供参考
内容在线展示已结束,下载资料使用学习更方便
[给水排水设计]生化公司污水处理站工程工艺设计(计算书、图纸)
[毕业论文格式]本科毕业设计/论文附录撰写规范
[建筑结构毕业设计文档]成教模板及脚手架毕业设计计算书范例
[论文参考文献]装配式建筑参考文献
[毕业论文格式]西南交通大学网络教育本科毕业设计(论文)撰写规范
[毕业论文致谢]建筑结构设计论文致谢范文
[毕业论文格式]土木工程专业毕业设计大纲(城市地下工程专业基坑方向)
[论文摘要]施工组织设计中英文摘要2021
[论文参考文献]有关土木工程建筑的参考文献
[建筑图纸]【建.022】5层砖混结构宿舍楼建筑图纸-面积4390
中学教学楼施工组织设计开题报告
分类:毕业设计开题报告
早期高速公路建设成本估算的关键成本驱动因素选择
分类:外文文献翻译
小学教学楼设计毕业设计(论文)任务书
分类:毕业设计任务书
建筑工程毕业实习日记20篇
分类:实习报告
土木工程建筑工程施工组织设计任务书
混凝土的结构作为建筑形式的决定性因素
72
5层框架结构办公楼建筑结构设计(计算书、
跨径25m预应力混凝土简支T形梁桥设计(计算
某6层框架结构办公楼全套施工组织设计-建筑面积5615
E江水利枢纽土石坝设计(计算书、图纸)
某区给水工程规划设计和水厂工艺设计(计算
联系客服获取更多土木工程毕业设计参考资料