  摘要:尽管模块化建筑具有广泛的优势,但由于对其在不同荷载情况下的行为了解有限,缺乏设计指南,阻碍了模块化建筑实践的发展。为了了解模块化建筑系统的鲁棒性,采用数值分析方法对采用不同模块化系统的十层支撑框架模块化建筑的鲁棒性进行了案例研究。在评估中使用了两种不同跨度的模块。然后,采用了三种不同的柱移除场景,包括(1)移除角柱,(2)移除边柱,和(3)移除内部柱,以评估所考虑的模块化建筑案例的鲁棒性。通过验证靠近被移除柱的元件中产生的力来评估每个分析的建筑案例的鲁棒性。结果表明,阻尼比从1%到5%的变化对所考虑的模块化建筑案例的鲁棒性没有显著影响,其中零阻尼导致坍塌。角柱的移除并没有显著影响所研究的支撑模块化建筑案例的鲁棒性。在角柱移除的建筑物中,动态移除柱时柱的轴压比为0.8,而在内柱移除时轴压比高达1.2,使其成为最脆弱的失效场景。模块跨度的加倍(从2.5米到5米)通过在内柱移除场景中增加柱的轴向力高达30%,影响了建筑物的鲁棒性。因此,本研究强调应提供适当的指南来评估模块化建筑系统的鲁棒性,以有效地设计防止连续倒塌。关键词:模块化建筑;鲁棒性;数值模拟;连续倒塌;阻尼比;柱位置的影响

/