资料简介
摘要伊本赫勒敦大学女生宿舍楼(ASPIKA)是一座为女学生提供临时住宿的建筑。ASPIKA楼建成已有13年,这导致建筑的一些部件和结构出现了损坏,进而降低了其功能,因此需要对该建筑的可靠性水平进行评估。基于建筑的正常功能,评估ASPIKA楼可靠性的方面包括建筑、结构、公用设施与消防、可达性以及建筑布局等方面,同时考虑适用的印尼国家标准(SNI)。所采用的方法是描述性定量方法,以及根据公共工程部长第2/PRT/M/2006号关于建筑技术要求指南对现有建筑进行的调查数据。结果显示,该建筑在建筑构件方面的百分比值为95.50%,表明建筑处于可靠状态。建筑结构构件方面的百分比值为96.56%,表明建筑结构仍然可靠。公用设施和消防构件的百分比值为65%,表明该建筑的这些构件方面不可靠。公用设施和消防构件不可靠的因素受防火系统不完善的影响,因此必须更加关注这些方面。可达性方面的构件百分比为65%,这意味着可靠性较低,该数值受到残疾人进入建筑各楼层区域的通道有限的影响。建筑布局和环境的百分比为100%,根据ASPIKA楼的相关文件,这表明建筑布局可靠。ASPIKA楼的可靠性水平总值得分为79.41%,被归类为“可靠性较低”(可靠类别为>95%),这受到消防构件65%和可达性构件65%的影响。大学可以采取的解决方案是维修和采购消防系统的设施,并提供便于残疾人使用的可达性设施。关键词宿舍楼;可靠性水平;建筑的正常功能
|