(1)构建风致加速度响应与风速的关系式时,对 做无量纲化处理后进行曲线拟合中, 10年重现期的数据拟合效果很好,50年次之,100年拟合效果不理想。主要与结构固有频率取值范围有关,即拟合区间范围,C. M. Chan提到结构固有频率取值在0.1~1.0间。因此对于不同类型结构,建议拟合区间取值在结构峰值响应对应的频率与结构响应够足小时对应的频率之间。
(2)在广州西塔工程满足舒适度要求的风致加速度响应重现期计算结果对比中,可以看出:规范要求为10年,按 Emil Simiu和Toshio Miyata给出的经验公式计算为9—11年之间,考虑风速风向联合分布的随机过程极值超越法计算为16.13年,说明对于高层建筑考虑风速风向联合的风致响应是十分有必要的。
(3)考虑风速风向联合分布,采用联合分布概率型方法对广州西塔工程进行满足舒适度要求的动力可靠度计算,且分别做了两种工况。从计算结果分析,高层建筑的风致加速度响应满足舒适度要求的失效概率受风向影响比较明显,主要与各风向的风向频率相关;其次,同等情况下,两个随机变量工况下结构的失效概率略高于一个变量工况下结构的失效概率。