资料简介: 教学楼空气调节用制冷机房课程设计教学楼空调总耗冷量为1500Kw,末端阻力0.18MPa。制冷机房设置在地下一层。所供应的冷冻水温度为7/12oC。
该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。
经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管到达各个区域,经过空调机组后的12℃的冷冻水回水由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后降温后再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。
负荷计算;对于间接供冷系统一般附加7%-15%,这里选取10%。Q= Qz(1+10%)=1500×(1+10%)=1650kW
冷水机组选择;根据标准,属于中型规模建筑,宜取制冷机组2台,而且2台机组的容量相同。所以每台制冷机组制冷量Q0=1605÷2=825 kW。根据制冷量选取制冷机组具体型号如下: 开利 30HXC 250B型螺杆式冷水机组。设计正文的部分内容试读已结束,如果需要查看完整设计内容,请下载本资料