资料简介: 经证,碎石桩和CFG从承载力和安全等方面的都能达到设计要求,但是从经济上考虑和水泥土搅拌桩相比都没有水泥土搅拌桩经济,经过以上的对比论证,最终选定采用水泥土搅拌桩来处理该地基。
桩径500mm,采用P.O32.5水泥,水泥掺入比为15%,水灰比0.8,桩身周长UP=1. 571m,桩截面积AP=0.196m2,桩身无侧限抗压强度不小于1.3Mpa,桩顶与基底间需铺设300mm厚的级配砂石褥垫层,设计桩长4.5m。施工方案a、钻机对位 搅拌机在指定桩点就位让搅拌轴对中,用水平尺 调平机座,导向架对机座的垂直度偏差不超过1%,桩位偏差不大于50mm。b、喷浆搅拌下沉 启动搅拌机及泥浆泵,钻头边旋转边钻进边喷浆,被加固土体在原位受到扰动并和水泥浆搅拌均匀,搅拌头的直径应定期复核检查,其摩损量不得大于10mm。当遇到硬土层下沉太慢时,方可适量冲水,但应考虑冲水对桩身强度的影响。c、一般下沉速度不大于1m/min,旋转速度不大于60r/min。d、提升和喷射搅拌 当搅拌头到达设计桩底应原地喷浆搅拌30s后再提升,以同样的速度上提喷浆至孔口,必要时在孔口进行复搅。(喷浆量按设计喷浆量第一占70%,第二次占30%) |