综合生产楼空调工程毕业设计(图纸+计算书)

暖通设计_综合生产楼空调设计
综合生产楼空调设计

资料分类:暖通设计

资料格式:DWG DOC 

软件支持:CAD2007以上 Word2007以上  

发布形式:资料共享

文件内容:毕业设计计算书+毕业设计图纸

DOC文档文件为doc格式,用WORD打开
DWG图纸文件为dwg格式,用CAD打开

资料介绍

资料简介:

  摘要,本设计是综合生产楼空调设计。通过方案比较,在负荷计算的基础上,采用了风机盘管加新风和全空气两种空调系统形式。系统冷源由水冷式螺杆冷水机组提供,热源是由市政热网热水经换热器置换出的热水。风机盘管为卧式暗装,新风不承担室内负荷,室内回风与新风混合后经双层百叶风口送出;全空气系统为一次回风系统,室内送风采用上送风方式,风口为双层百叶风口。新风从墙洞引入,二层以上新风直接用新风机组处理,一层由全空气系统机房的机组处理供应。冷冻水由冷冻机房供应,采用了闭式异程两管制水系统。水管用泡沫橡塑保温,风管采用离心玻璃棉。设计工程中考虑了消声、减振和防火排烟的措施。关键词:空调;风机盘管加新风系统;全空气系统;设计;本设计防排烟分区都按500m2计算。
  每个防烟分区排烟量:500×60 m2/h=30000m3/h据规定金属风道排烟口,出风速度≤10m/s,本系统初选排烟口风速约为8m/s,计算同风管计算,但本排烟系统选用变管径均匀排烟。选同一型号铝合金百叶风口,尺寸为650×400mm,布置为下回风方式。本设计中一层展厅和三层厨房以及散座区均采用散流器为送风口,送回风形式为顶送顶回式;其他楼层客房、包间新风送风口为侧送风形式,风机盘管送风口为侧送风形式,回风均采用百叶窗回风口。
  本毕业设计包括:毕业设计计算书、空调风系统图、空调水系统系统图、制冷机房平面图、系统轴测图、剖面图、空调平面图等。
设计正文的部分内容试读已结束,如果需要查看完整设计内容,请下载本资料
/
图纸的部分内容截图展示已结束,如果需要查看完整图纸内容,请下载本资料
暖通毕业设计-综合生产楼空调工程毕业设计(图纸+计算书)(15)

内容在线展示已结束,下载资料使用学习更方便

土木工程设计过程 分享网站网址一起学习