框架办公楼设计任务书

  1.设计资料
  1.1工程概况
  (1). 工程名称:河南万家物流有限公司办公楼设计
  (2). 拟建地点:禹州市东区
  (3). 占地总面积:600m2
  (4). 总建筑面积:3500m2
  (5). 建筑层数:5层;无地下室
  (6).结构形式:框架结构。
  (7)办公楼要求:普通办公室10-12间,每间54平方米;会议室3~4间,每间45平方米;运动室教室2间,每间60平方米;每层楼男女厕所各一间、休息室各一间,厕所、休息室、门厅面积自定。
  1.2  气象条件
  (1)冬季采暖室外空气计算温度-60C,夏季通风室外空气计算温度为320C。
  (2)室内计算温度:卫生间、楼梯间、大厅为160C,其他均为180C。
  (3)全年主导风向:东北;平均风速:冬季为1.9m/s,夏季为2.2m/s;基本风压0.35m/s。
  (4)全年降雨量610mm;日最大降雨量90mm;一小时最大降雨量57mm。
  (5)最大积雪厚度230mm;基本雪压为0.25kN/m2;土壤最大冻结深度0.46m。
  1.3  工程地质条件
  1.3.1 工程地质条件:
  拟建场地所处地貌单元为滨海平原,场地较平坦。本次勘察以场地自然地坪为假设标高测得钻孔标高。根据外业施工资料,场地地层在勘察深度内分为素填土、细砂、中砂、粉质粘土、中粗砂等五层,现分述如下:
  ①素填土:黄褐色,松散~稍密,主要成分为粉细砂、粘性土与少量碎石等组成,该层厚0.70~1.00米。
  ②细砂:黄褐色,稍密,很湿~饱和,主要成分为石英、长石,含少量粘粒,局部夹粉土薄层。该层厚3.50~3.60米,进行标准贯入试验2次,锤击数平均值为11.5击,承载力特征值为150Kpa。
  ③中砂:黄褐色,稍密~中密,饱和,主要成分为石英、长石、等,混粒。该层厚度3.10~3.20米,进行标准贯入试验2次,锤击数平均值为14击,承载力特征值为180Kpa。
  ④粉质粘土:黄褐色,可塑,土质不均匀,含少量砂粒,切面较光滑,韧性及干强度均高。该层厚1.50~1.60米,进行标准贯入试验2次,锤击数平均值为8击,承载力特征值为180Kpa。
  ⑤中粗砂:黄褐色,中密,饱和,主要成分为长石、石英,局部夹细砂薄层。本次勘察最***厚度5.80米,该层进行标准贯入试验2次,锤击数平均值为16击,承载力特征值为230Kpa。
  1.3.2 地震效应:
  ① 抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20,设计地震分组第一组,特征周期为0.35。
  ②按照《建筑抗震设计规范(GB 50011-2010)》进行判别,该设计可不考地震液化问题 。
  1.4其它条件
  (1)建筑室内地坪的绝对高程为433.30m;
  (2)建设期限为12个月,建设场地满足七通一平,基本具备开工建设条件;
  (3)建筑材料及各种半成品等可均由郑州承包公司负责组织供应。
  2.建筑构造资料
  2.1结构材料:
  梁柱:采用现浇混凝土结构,混凝土等级,钢筋选用通用材料。
  楼盖:现浇钢筋混凝土楼(屋)盖,钢筋混凝土楼梯;
  基础:采用钢筋混凝土柔性基础
  2.2构造要求:
  构造要求可参照相关图集或按照指导老师要求自行设定。
  2.2.1屋面做法:
  序  号工 艺 名 称荷 载 标 准 值
  1SBS防水层   230mm厚细石混凝土找平24  3陶粒混凝土找坡(2%)
  150mm厚加气混凝土保温层   5150mm厚现浇钢筋混凝土板   6板底吊顶   2.2.2楼面做法:
  序  号工 艺 名 称荷 载 标 准 值
  1水磨石地面   2150mm厚现浇钢筋混凝土板   3板底吊顶        c)建筑墙面做法:
  (1)外墙面:为普通抹灰、贴装饰面砖墙面(0.55kN/m2);
  (2)内墙面:为普通抹灰、刮腻子、乳胶漆照面(0.34kN/m2);
  2.3可变荷载资料
  屋面为不上人屋面,活荷载标准0.5 kN/m2,无积雪、积灰荷载;楼面活荷载标准值:办公室2.0 kN/m2,楼梯、阳台及卫生间2.5kN/m2
  任务要求
  一、建筑设计部分
  1、总体平面布置图
  (1)准确绘出总体建筑平面布置图并标注层数;
  (2)注明建筑的性质和出入口位置;
  (3)画出较详细的室外环境布置
  (4)正确表达建筑用地与周边道路的交接关系;
  (5)标注建筑的朝向;
  (6)标注图名及比例;
  2、各层建筑平面布置图
  (1)标注建筑平面纵横轴线编号;
  (2)标注建筑平面各部分尺寸[其中:外部尺寸有:a总尺寸(表明总长和总进深)、b轴线尺寸c、门窗洞口及墙段尺寸、d底层室外台阶及散水等尺寸;内部尺寸应:(a标注墙体厚度尺寸、b标注各种洞口位置和大小尺寸、c标注墙上预留洞口洞顶标高等);
  (3)标注各层标高及室外地坪标高(一般标注在入口处或公共走道上,若有标高降低的房间和走道,亦应在该处标明);
  (4)标注门窗编号;
  (5)画出房间内部固定设施的位置并标注其相关尺寸;
  (6)标注剖面图、详图的位置及索引编号;
  (7)标注房间的名称;
  (8)标注其它特殊部位的做法;
  (9)标注图名及比例;
  (10)屋顶平面图尚应标注四周的出檐尺寸、屋面排水方向、坡度及各坡面交线、天沟檐沟泛水出水口水斗等的位置、屋面上人孔或出入口等。
  3、建筑立面图
  (1)表明建筑外形,门窗、雨蓬、外廊或阳台及雨水管的形式和位置;
  (2)标注相关尺寸(建筑总高度、各层间尺寸、门窗高度尺寸等);
  (3)标注必要部位的标高(如门廊、雨蓬等位置);
  (4)注明外墙材料及做法,饰面分格线、立面细部详图索引号等;
  (5)标注立面名称及比例(一般用立面的边轴线编号表示建筑立面的名称)
  4、剖面图
  (1)表明建筑物内部空间的高度关系,标注相关尺寸(建筑总高度、各层层高、门窗洞及窗下墙尺寸等);
  (2)标注楼地面的标高;
  (3)标注楼地面和屋顶构造做法及详图索引编号;
  (4)标注建筑内外墙柱的轴线及间距;
  (5)标注图名和比例。
  5、建筑构造详图
  选择建筑物的楼梯、雨篷、檐口、外廓、泛水等细部作二至三个详图。
  二、结构设计部分:
  1. 确定结构方案:
  (1)水平抗力结构方案型式与布置;
  (2)楼(屋)面结构方案与布置;
  (3)基础方案与布置;
  (4)结构措施及其特殊部位的处理等。
  2. 结构设计计算
  (1)楼(屋)面荷载分析计算与汇集;
  (2)楼(屋)面现浇板配筋计算;
  (3)地震作用计算;
  (4)风荷载计算;
  (5)荷载及内力分析与组合;
  (7)结构设计内力的调整和构件配筋计算;
  (8)基础配筋计算;
  (9)其它必要的结构构件配筋计算。
  3.毕业设计说明书中的结构设计的论述
  3.1结构方案设计说明书,主要内容应包括:
  (1)主要材料选择
  (2)设计规范与标准
  (3)设计主要参数
  (4)主体结构选型
  (5)基础形式
  3.2结构设计计算书
  结构设计计算书中必须注明结构选型和结构布置的理由及设计依据,详细列出结构设计计算的各个步骤、全部的计算过程和计算结果。计算书中应附有必要的计算用图(结构及构件的关系图和结构及构件的计算简图)。计算书的书写必须整洁,不能随意涂改。计算书应包含下列几部分
  (1)、荷载统计,风荷载计算,地震作用计算
  (2)、确定静力计算方案,荷载及内力计算和内力组合;
  (3)、一榀框架作用效应依据抗震要求的调整
  (4)、一榀框架梁柱截面配筋计算和抗震措施计算
  (5)、楼梯各构件的计算
  (6)、框架结构基础的设计与计算;
  三、设计成果要求
  1.建筑设计成果
  建筑设计说明autoCAD绘制主要针对建筑设计的简要说明,可参照建筑设计要求里有关内容。
  图纸目录autoCAD绘制
  建筑设计总平面1:500autoCAD绘制
  平面图1:100autoCAD绘制底层、标准层及顶层平面图
  正立面图1:100autoCAD绘制
  侧立面图1:100autoCAD绘制
  侧立面剖面图1:100autoCAD绘制必须剖到楼梯
  楼梯平面图1:30autoCAD绘制
  门 窗 表autoCAD绘制必须作出准确的统计
  节点详图1:30autoCAD绘制2-3个
  2.结构设计部分成果
  结构平面布置图1:100autoCAD绘制底层、标准层及顶层平面图
  柱平面配筋图及大样图1:100autoCAD绘制
  梁平面配筋图及大样图1:100autoCAD绘制
  板平面配筋图1:100autoCAD绘制必须剖到楼梯
  楼梯平面配筋图1:30autoCAD绘制
  基础平面布置图1:100或1:150autoCAD绘制
  基础板底配筋图1:30autoCAD绘制2-3个
  3.毕业设计说明书
  毕业设计说明书应包含设计基础资料、对建筑设计的论述、对结构设计部分的论述等部分,字数要求在8000字以上。
  4.成果装订
  按照下列顺序装订,内容部分毕业设计格式要求。
  (1)题目(设计题目),按毕业设计封皮要求。
  (2)摘要(600字左右,内容为设计成果的总结)和关键词(5~8个)。
  (3)毕业设计说明书
  (4)致谢
  (5)参考文献
  (6)图纸
  四.国家标准及设计参考部分资料
  1. 建筑设计部分
  [1]房屋建筑制图统一标准(GB/T50001-2001)
  [2]《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
  [3]《办公楼建筑设计规范》(JGJ 67-2006)
  [4]房屋建筑学(教材)
  [5]建筑设计资料集,中国建筑工业出版社,1998
  2. 结构设计部分
  [1]建筑结构荷载规范(GB50009-2012)
  [2]建筑抗震设计规范(GB50011-2010)
  [3]混凝土结构设计规范(GB50010-2012)
  [4]建筑物抗震构造详图(03G329-1)
  [5]建筑结构制图标准(GB/T  50105-2010)
  [6]砌体结构设计规范(GB50003-2011)
  [7]建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)
  [8]混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002)(2011版)
  [9]钢筋混凝土结构(教材)
  [10]钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(GB1499.2—2007)
  [11]低碳热轧圆盘条(GB1499.1—2007)
  [12]混凝土强度评定标准(GB/T50107-2010)
  [13]钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2012)
  [14]混凝土泵送施工技术规程(JG/1T0-2011)
  [15]钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2010)
  进度计划
   毕业设计任务书-框架办公楼设计任务书(1)
土木工程设计过程 分享网站网址一起学习

Current Value 8941
Update Date 2017-08-29
Trend Intensity Index

73

热门分类 /

Hot Categories

最新资料 /

Latest Materials
Slideshow