[暖通毕业设计] 17层酒店空调系统毕业设计(图纸+计算书)

暖通设计_酒店空调系统设计
酒店空调系统设计

资料分类:暖通设计

资料格式:DWG DOC 

软件支持:CAD2007以上 Word2007以上  

发布形式:资料共享

文件内容:图纸+计算书

DOC文档文件为doc格式,用WORD打开
DWG图纸文件为dwg格式,用CAD打开

资料介绍

资料简介:

  本设计为酒店空调系统设计,建筑面积为14083 m2,总建筑高度为77.4 m,地下一层为设备用房,地上17层,1-3层为多功能服务区,包括办公室、酒吧、餐厅、健身房、KTV包厢等。4到16层为标准客房,17层为高级套房。
  针对各房间的位置和功能不同,酒店门厅、餐厅、宴会厅等大空间采用了全空气系统,房间空气品质较好,并且在过渡季节可以实现全新风运行,最大程度上利用自然界的能量,节省能源。对于办公室和客房等一些使用较为灵活的小房间,采用风机盘管和独立新风的半集中式系统,可以实现较为灵活的控制。
  本设计包括冷负荷计算,送风量的确定,空调系统的划分,空调设备的选型,风管水管的布置和水力计算,气流组织计算和制冷机房的设计。本设计的风机盘加新风系统,风机盘管承担全部的室内负荷,新风系统则承但新风负荷。新风处理到等焓线上。新风送风口布置在风机盘管机组送风口的旁边,避免将新风接至风机盘管机组的回风吸入口处。此方式新风不进入风机盘管,噪声小,风机盘管较小。关键词:空气调节,全空气系统,冷负荷,风机盘管
  本毕业设计文件包括:毕业设计计算说明书、设计图纸。
设计正文的部分内容试读已结束,如果需要查看完整设计内容,请下载本资料
/
图纸的部分内容截图展示已结束,如果需要查看完整图纸内容,请下载本资料
暖通毕业设计-17层酒店空调系统毕业设计(图纸+计算书)(16)

内容在线展示已结束,下载资料使用学习更方便

土木工程设计过程 分享网站网址一起学习

Current Value 9747
Update Date 2017-09-18
Trend Intensity Index

66

*资料为会员分享仅供学习参考,如有侵权请通知删除