资料简介
摘要本设计对象是一大空间民用建筑,位于长沙市。涉及的主要内容有:负荷计算、新风量的确定、空气处理过程的设计、气流组织设计与计算、设备选型、水系统及风系统水力计算、系统控制的方案确定等。结合建筑特点与实际,制定空调设计方案。在符合实际的基础上尽量使系统有更强的功能性和操作性,所以大空间部分做通风空调设计,而集中的小房间做风机盘管加新风设计,分散且不易送新风的小房间只设置风机盘管,靠自然通风来达到换气的目的。架空层、一~三层和观众厅均采用吊顶式空调机组,舞台的空调机组置于舞台的侧台;对于风机盘管,加新风的部分采用局部吊顶,不加新风的部分采用下送风的方式。观众厅采用侧送风-下回风,冷气流大多在工作区循环,而不承担(或少承担)观众厅上半区的冷负荷,这样可节约能耗(或减少冷负荷)25%以上;观众厅采用弧形气流组织,能有效地减少送风口的数量。舞台采用地面送风,东墙集中回风,既经济、节能,又能达到消除负荷的效果。制冷机房设于架空层,选用直燃型溴化吸收式冷热水机组(模块式)来达到一机两用,夏季供冷冻水,冬季供热水,冷却塔置于屋顶。文件包括计算书、图纸,供参考学习
|