资料简介
设计资料1. 桥梁跨径与桥宽标准跨径:40m(墩中心距离)主梁全长:39.96m计算跨径:39.0m桥面净空:净14+2×1.75m=17.5m。2.设计荷载:城-I级车辆荷载,人群荷载3.0kN/m,结构重要性指数γ0=1.1。3.材料性能参数(1)混凝土强度等级为C50,主要强度指标为:强度标准值fck=32.4MPa,ftk=2.65MPa强度设计值fcd=24.4MPa,ftd=1.83MPa弹性模量E=3.45×104MPa(2)预应力钢筋采用l×7标准型-15.2-1860-II-GB/T5224-1995钢绞线,其强度指标为:抗拉强度标准值 fpk=1860MPa抗拉强度设计值 f=1260MPa,f’=390MPapd pd弹性模量;E=1.95×105MPa相对界限受压区高度 ξb=0.4,ξpu=0.2563(3) 预应力锚具采用OVM锚具相关尺寸参见附图(4) 普通钢筋纵向抗拉普通钢筋采用HRB400钢筋,其强度指标为抗拉强度标准值fsk=400MPa抗拉强度设计值 f=330MPa,f’=330MPasdsd弹性模量E=2.0×105MPa相对界限受压区高度 ξb=0.53,ξpu=0.1985箍筋及构造钢筋采用HRB335钢筋,其强度指标为抗拉强度标准值 fsk=335MPa抗拉强度设计值fsd=280MPa弹性模量 E=2.0×105MPa4. 主要结构构造尺寸主梁高度h=2300mm,主梁间距S=2500mm,其中主梁上翼缘预制部分宽为1600mm,现浇段宽为900mm,全桥由7片梁组成,设7道横隔梁。桥梁结构尺寸参见任务书。5.内力计算结果摘录(1)恒载内力(见表1)预制主梁(包括横隔梁)的自重 g1p=24.46kN/m主梁现浇部分的自重g1m=4.14kN/m二期恒载(包括桥面铺装、人行道及栏杆)g2p=8.16kN/m
|