优秀毕业设计精选
分享网站给同学朋友一起完成毕业设计
毕业个人简历下载
土木毕设网

酒店暖通空调系统设计(计算书、图纸)

资料分类:土木工程设计资料 - 暖通毕业设计范文参考资料 | 发布形式:资料共享 | 更新时间:2022-12-23 显示全部楼层

暖通设计_酒店暖通空调系统设计
酒店暖通空调系统设计

资料分类:暖通设计

资料格式:DWG DOC XLS 

软件支持:CAD2007以上 Word2007以上  Excel2007以上 

发布形式:资料共享

文件内容:计算书+图纸

DOC文档文件为doc格式,用WORD打开
DWG图纸文件为dwg格式,用CAD打开

资料介绍

资料简介

  本次设计为酒店暖通空调系统设计。该酒店占地面积3421平方米。建筑面积30010平方米,地下面积6179平方,地上面积23831平方米米。地下一层为汽车库,员工餐厅,浴室,生活水泵房间,冷冻机房,换热站等。地上一层为大堂(中庭高19.2m),西餐厅,厨房,酒吧,美容美发厅,饼屋,精品商店等。地上二层为中餐厅,厨房等。地上三层为KTV,棋牌等娱乐用房。地上四层为会议用房,地上五层为游泳池、台球室,健身房等康体设施用房,地上六到十五层为客房,机房层为电梯机房和水箱间。其中地下一层层高为4.9米,一至四层层高为4.5米,五至十四层层高均为3.3米,十五层层高为4.5米,机房层层高6米。地上总高度为79.9米。空调总的冷负荷为2645.2kW,冷负荷指标为111W/m2;总的热负荷为1477.5kW,热负荷指标为62W/m2。本空调属于舒适性空调,主要为满足全年工作和生活对空气质量舒适度的要求。本设计中采用集中式空调系统与半集中系统相结合的空调方式。建筑物需要的冷、热负荷按需分配,在新风比较大的空调系统中使用全热交换器,真正意义上实现建筑节能。本次设计中对设备和灯光冷负荷的计算按最大值考虑。设计中,房间的洁净度,噪声要求、防火要求、防振要求及经济指标均按规范要求设计,因本次设计竞赛不要求设计消防排烟系统,故不进行防排烟系统的设计。供参考学习

/

在线内容试读展示已结束,下载资料使用学习更方便

全部评论 已有0条评论 发表评论
资料为会员分享仅供学习交流,如有侵权请通知删除
在线学习土木工程毕业设计做法

热门分类

最新资料