1、建筑节能工程的检验批质量验收合格,应符合下列规定:
1 检验批应按主控项目和一般项目验收;
2 主控项目应全部合格;
3 一般项目应合格;当采用计数检验时,至少应有90%以上的检查点合格,且其余检查点不得有严重缺陷;
4 应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。
2、地下室防水控制措施
1、灰土垫层的施工质量控制
灰土垫层对地下水也具有很好的防渗作用,因此做好灰土垫层施工很有必要。
2、垫层、基础底板、地下室侧壁防水层施工质量控制
砼垫层要求平整无裂缝,这样才能保证防水层的施工质量;
地下室侧壁(外防外贴)20厚1︰2.5水泥砂浆找平层,2厚非焦油聚氨酯防水涂膜。20厚1︰2.5水泥砂浆保护层,120厚标砖保护墙,M5水泥砂浆砌筑,3︰7灰土回填。首先要保证材料性能、质量符合设计和标准规定,并有产品合格证、试验报告。