  空调系统的选择计算,根据房间的特点,本工程选用风机盘管(FP)加独立新风系统。新风处理到室内空气焓值, 然后直接送房间;风机盘管负担室内回风的处理。气流组织的计算,气流组织的计算任务在于选择气流分布的形式,确定送风口的形式,数目和尺寸;使工作区 的风速和温差满足设计要求。本办公楼按舒适性空调来设计的,所以室内冬季风速应不大于 0.2m/s,夏季应不大于 0.3m/s。本工程拟采用散流器送风风口和侧送风口两类。
  空调水管系统的设计原则如下:⑴ 管路系统应该具备足够的输送能力。⑵ 管道应合理布局。⑶ 确定系统的管径时,应保证输送设计流量,并使阻力损失和水流噪声减小。⑷ 设计中,应严格进行水力计算,以满足各个环路之间符合水力平衡。⑸ 管路系统应能满足中央空调部分负荷运行时的调节要求。⑹ 管路设计中应尽可能的采用节能措施。⑺ 管路系统选用的管材、配件要符合规范。⑻ 便于维护、管理、维修、操作、保养等工作。
  冷冻水系统设计,由于本工程为水--风机盘管系统,冷冻水系统为闭式,水系统采用异程式。本工程采用溴化锂冷水机组,在溴化锂吸收式制冷系统中,水泵是耗电量最大的部件。因此, 水泵选择的是否恰当,在很大程度上决定了设计方案的成败。在本空调工程中,所需要的水泵为冷冻水泵和冷却水泵两种类型。由于冷冻水循环系统是闭式水系统,冷冻水泵所提供的压头阻力只需克服水管的沿程阻力与局部阻力;而冷却水循环系统 是开式水系统,冷却水泵提供的压头除了克服水管的沿程阻力与局部阻力外,还要提供把水从管 井中提升到冷凝器高度所需要的压头。