资料简介
摘要本文以哈尔科夫受损建筑为例,提出了一种受损大板钢筋混凝土住宅建筑的修复替代方法。文章描述了此类损坏造成的后果,并提出使用由填充特殊配比材料(纤维增强混凝土和混凝土改性剂)的钢管混凝土结构制成的次框架,作为一种有效的解决方案。同时,还开发了受损楼板的次框架替代方案。钢管混凝土与传统钢框架一样,其使用受到显著变形特性的限制——即使仍有相当大的强度储备,结构也会达到允许的挠度极限,这就需要增大结构截面。这对于大板房屋结构来说是一个问题,因为这类结构基于最小截面设计。所提出的次框架设计及其后续计算表明,该技术的应用可显著减小结构截面,能合理利用此类结构的性能,同时最大限度地减少其缺点。基于研究结果,文章就使用这些结构解决上述问题提供了建议。
|