资料简介: 1设计条件:某地下室深约8m,长宽分别为120m×50m。周边环境要求较高。考虑采用地下连续墙+钢筋混凝土内支撑+锚杆支护方案。地下室平面图以及地质资料如图1所示。其它条件如下:1)具体支护方案为:采用地下连续墙作为挡土构件;一道冠梁(设置钢筋混凝土内支撑)、一道腰梁(设置锚杆)2)场地现地坪标高+6.0m;地下水水位在地下2.0m,基坑地表超载按。3)共两层地下室,地下室顶板高程为+7.0m;负一层楼板顶面高程为+3.0m,厚0.3m;负二层底板底高程-2.0m,厚0.3m;底板厚0.9m;底板下垫层厚0.1m。4)支挡结构安全等级为二级。5)混凝土强度等级采用C30,纵向受力筋采用HRB400,箍筋采用HPB300;采用钢筋混凝土冠梁、腰梁。2 设计内容:1)设计支护剖面,包括:a)连续墙:尺寸、墙顶高程和墙底高程;b)冠梁、腰梁:截面尺寸、高程;c)支撑:截面尺寸、水平和竖向间距(即内支撑高程);d)锚杆长度(初步)、倾角;e)立柱:顶部、底部高程2)设计支护平面,包括支撑、锚杆:水平间距;立柱布置(出图)3)分析施工工况和计算工况4)选取典型计算剖面,采用弹性支点法程序电算各工况下地下连续墙和支撑的受力和变形。5)根据第3)的电算受力结果对连续墙、支撑、腰梁和冠梁的配筋计算(手算)。6)绘制基坑平面布置图、剖面图(A3)(手绘)。
|