  本建筑是一个集餐饮、娱乐、住宿为一体的综合性酒店,地下一层设有车库,地上21层,1—5层为多功能服务区,包括办公室、酒吧、餐厅、游泳池、KTV包厢等,6到20层为客房,21层为总统套房。总高度77.6米,总占地面积34126平方米。本文首先利用大项相加法对建筑负荷进行了估算,通过经济性和技术性比较选择了水冷机组和锅炉作为冷热源。针对各房间的位置和功能不同,酒吧、大堂吧、餐厅、宴会厅等大空间采用了全空气系统,房间空气品质较好,并且在过渡季节可以实现全新风运行,最大程度上利用自然界的能量,节省能源。对于办公室和客房等一些使用较为灵活的小房间,采用风机盘管和独立新风的半集中式系统,可以实现较为灵活的控制。作者在第二篇中首先对建筑负荷进行了精确计算,对机组参数进行了修正。对于全空气系统采用一次回风的机器露点送风的方式,风机盘管系统采用独立新风的方式,通过计算确定了各房间的送风状态和送风量。针对不同的房间作者采用了不同的送风方式,对于办公室和酒吧等采用了散流器平送的方式,客房采用侧送风的方式。本文对空调系统的消声减振及保温也做了一定的讨论。对于地下车库,本文采用了机械排风的方式,排风管与排烟管共用,通过电动阀进行排烟和排风状态的切换。本文在设计的过程中充分的考虑到了节能的要求,通过水力计算确保系统能够正常运行。

/