资料简介: 广场商业楼及地下车库的基坑开挖和支护设计为例,拟建建筑物为一幢27层商务办公楼、一幢20层商务办公楼及一个3层地下车库和附属裙房,拟开挖基坑周长约504m,开挖深度约10.0m,拟开挖基坑南侧距离xx路中心15.00m,基坑西侧距离xx路13.60m。首先简要介绍了本工程的工程地质和水文地质条件,地层依次为杂填土、粉质粘土、强风化花岗岩、中风化花岗岩和微风化花岗岩。勘察期间勘察深度范围内未见地下水。根据勘察报告、室内实验和野外试验等对各层岩土体进行了岩土工程分析,粉质粘土为主要持力层。接着系统阐述了深基坑支护工程的特点及类型,基坑支护设计原理及方案选择,结合基坑周边环境,西南侧基坑边界有一定的放坡空间,采用放坡方案,坡角设计为72°;在基坑西侧和南部采用放坡结合土钉墙支护方案,土钉墙坡度为1:0.1,第一排土钉距地面为1.5m,水平间距1.5m,与第二排的竖直间距1.5m。其它各排土钉的水平间距为1.5m,垂直间距1.5m。土钉倾角为10度,钻孔直径120mm。然后对所选方案进行设计计算,求得土钉所受的土压力、锚体抗拔力、锚体稳定区长度、土钉抗拔力。并对土钉的稳定性进行了验算,土钉直径及间距满足要求,抗滑动稳定系数和抗倾覆稳定系数分别为3.57、5.90,并运用理正深基坑软件计算内部稳定性和整体稳定性,均满足规范要求。最后介绍了基坑工程的施工工艺、施工技术要求和基坑变形监测等方面内容。关键词:深基坑 土钉支护 稳定性 基坑监测
设计论文共分七章,其主要内容包括:工程概况、建筑场地岩土工程地质问题评价、基坑支护设计计算、建筑物基坑支护方案设计、基坑施工组织及变形检测、结论及建议,通过综合分析,最终设计出合理的支护设计及施工组织方案。本设计包括毕业设计计算书、毕业设计图纸。设计正文的部分内容试读已结束,如果需要查看完整设计内容,请下载本资料
图纸的部分内容截图展示已结束,如果需要查看完整图纸内容,请下载本资料 |